Prezados, sou novo aqui no SaV. tenho aprendido muito com vocês, obrigado mesmo.
Sou Eletricista, trabalho há um bom tempo em um shopping de BH, atendo varias empresas como clientes e ja vivi algumas situações como essa que você descreveu. Como você ja relatou, o problema não acontece só na Igreja, então, é bem provavel que o problema seja na concessionaria. Uma das razões pode ser queda de tensão nos horarios de pico (entre 18:00 e 21:00 Hs), ou a alimentação da sua Igreja está no final de uma rede. Ambos os problemas é da concessionaria e a melhor forma de resolver é reunir todos os prejudicados (seus visinhos) preparar um documento descrevendo o que acontesceu e leva-lo à concessionaria. Mas, primeiro, como os colegas disseram, chame um bom eletricista qualificado, no horario em que os problemas mais acontescem, façãm a medição da tensão em varios pontos da Igreja, para confirmar o problema, e então prossigam com a reclamação na concesionaria.
Às vezes nos deparamos com algumas situações inusitadas. Um cliente meu estava tendo problema em apenas uma fase da sua empresa. Costumava acontescer uns mergulhos de tensão, então fui verificar. Depois de muitos testes, verifiquei que um conector da fase, no cabo alimentador da concessionaria estava folgado. Por varias vezes eles (pessoal da concessionaria) estiveram no local e nao encontravam o defeito. Tive que provar que eles estavam enganados (diziam que o problema era interno).
Espero ter colaborado,
Oseias Guimararaes
Tecnico de som Assembleia de Deus, Belo Horizonte.