Quando disse "sintonizado" queria me referir a uma situação em que se conhece a frequência fundamental que dificulta o trabalho acústico no ambiente.
Pois via painel existe várias formas de "sintonizar" esta frequência para atenuá-la.
Não exatamente.
Quando comentei sobre termo "forro sintonizado" inconscientemente rejeitava tal possibilidade pelo fato que forro DIFICILMENTE pode ser construido na forma seletiva (como un filtro de rejeição na eletrônica). Isso porque para captar alguma banda das frequências Voce precisa criar algumas "ciladas acústicas" que dentro dos gabaritos do forro seria coisa impossível de fazer sem aumento significativo de massa e , consequentemente , gastos com estrutura e próprio forro.
Porque falo DIFICILMENTE ? Porque é possivel , mas absolutamente excessivo.
Se resolver problemas eletro-acusticos (dispersão , ângulos de direcionamento e etc ..) pode ate evitar que forro faz um papel significativo nessa historia.Afinal "cinturão acústico " (a faixa das superfícies na altura de ate 2-2,5 metros ) é bem mais importante na formação de campo acústico com conforto e controle das reflexões adequada.
Em tempo (como fala nosso amigo Ullmann
) , posso citar um exemplo quando precisei fazer um calculo considerando SOMENTE a área de forro para conter os problemas graves no ambiente.Isso porque as paredes deste local são moveis e não podem ser "modificadas" para melhorar acústica do ambiente.Alem disso o piso é acabado com porcelanato deixando assim somente o forro para trabalhar.
Nos casos mais tradicionais sugiro usar forro
somente para tratamento em "banda larga" : simplificando instalação e barateando projeto (custo final)..
Abrcs,
andry110