Disjuntor

Estou querendo colocar um disjuntor para proteger minha iluminação e a dúvida é a seguinte: tenho quatro aparelhos todos 110v e fusível de 10A eu uso um disjuntor de 10A ou um de 40A?
 
OI Jeanderson

Antes de dimencionar o disjuntor, confira a bitola do cabo, se suporta a
potência dos equipamentos e depois dimencione o disjuntor pela corrente
que o contutor suporta.

Ex: 1 disjuntor para cada eq.
Equipamento 10A => Cabo 1,5mm² 17,5A => Disjuntor de 15A

Ex: 1 disjuntor para os 4 eq.
Equipamento 40A => Cabo 6mm² 41A => Disjuntor de 40A

Tem algumas variantes para se calcular a corrente, como fator de agrupamento,
distância, temperatura ambiente etc..

Blz..
 
Estive pensando vou colocar um disjuntor por equipamento até por que se o mesmo desarmar vai apagar todos de uma só vez.
 