Ola prezados, a Paz do Senhor.
Pode sim juntar dois condutores e assim dobrar o diâmetro facilitando a passagem de corrente. Mas alguns fatores devem ser levados em consideração.
1 - Esse tipo de instalação é muito comum em industrias e onde a tensão é muito alta, como diz o colega mazbrandao. Mas deve-se tomar muito cuidado, pois ao lançarem os cabos há o risco de mistura-los e fechar um curto-circuito, entre fase-neutro ou fase-fase.
2 - O numero de cabo vai dobrar dentro da tubulação, e segundo a norma, existe um limite máximo em % de ocupação dessa tubulção. Se for aéreo, o peso vai dobrar, colocando em risco a sustentação dos cabos (neste caso os cabos tem de ser específicos para suportar o seu peso e o calor do sol).
3 - Por último, peça para ligar todos os equipamentos, chuveiros e lampadas e meça a corrente que passa pelo cabo. Este é o momento de maior consumo de energia da residencia. Provavelmente a corrente ultrapassará 50A.
Ai, neste ultimo caso, como disse o colega denesgomes, não vai adiantar, pois segundo a norma da ABNT NBR 6148, um condutor de cobre de 10mm2, em uma tubulação de pvc a 70ºC, suportará uma corrente máxima de 50A, sem perda por efeito joule(aquecimento). e se o cabo for aéreo, para até 03 condutores ao ar livre a corrente suportada por este mesmo cabo será de 57A. (eu não tô levando em consideração a distância que também influencia devido o aumento da resistência desse cabo, que pode dar queda de tensão). Sem contar que o ideal é trabalharmos com um pouco de folga, para que você tenha espaço para demanda. Por exemplo: vai que um dia vocês queiram fazer uma festinha e chame um dos colegas do SaV para montar um sonsinho, ou você resolve colocar mais um chuveiro na casa?
Então, finalisando, isto só vai quebrar o galho, por um tempo. O Ideal mesmo é fazer um levantamento de carga, e dimensionar o circuito adequadamente, para não fazer investimento errado.
Espero ter colaborado.